※「新聞」標題須為原新聞標題且從頭張貼 ※
1.新聞網址︰
※ 請附上有效原文連結或短網址 ※
https://www.mirrormedia.mg/story/20241129edi034
2.新聞來源︰
鏡傳媒
文吳妍
發佈時間2024.11.29 11:02 臺北時間
3.完整新聞標題
※ 內文請完整轉載標題 請勿修改與刪減 ※
※ 注意發文標題 為原始新聞標題從頭張貼 切勿修改與刪減 ※
板橋府中電梯「大怒神」墜落害2傷 事故鑑定報告出爐了
4.完整新聞內容︰
※ 請完整轉載原文 請勿修改內文與刪減 ※
新北市板橋區捷運府中站2號出口外附近的遊龍天橋電梯10月27日突然發生下墜,造成一名5
5歲婦人和8歲男童從2樓急墜到1樓受傷。對此,新北市政府請第三方公正單位台灣省機械技
師公會鑑定,釐清事故發生原因,鑑定報告已於昨(28日)交付。
板橋區公所表示,公所後續將依鑑定報告內容,針對廠商電梯未落實維修,導致電梯墜落、
民眾受傷,涉及刑事部分將相關人員移送檢方偵辦,並將鑑定報告一併提供檢調單位。公所
也同步依法規及合約內容,追究責任與損害賠償。另召開考績會檢討行政責任。兩部電梯缺
失未改善前,持續停用。
報告內容表示,府中遊龍電梯於2010年4月23日啟用,2024年10月27日接雲梯發生3條主鋼索
全部斷裂,導致車廂自2樓墜落至機坑底事件,是因接雲梯原設計牽引機驅動輪、壓輪、轉
向槽輪的配置方式,直接造成主鋼索因反覆彎曲發生金屬疲勞,導致脆化現象而斷裂。
報告指出,電梯維護保養廠商9月份季保養檢查鋼索及10月份(10月7日、10月17日)兩次維
護保養,未能針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆前及時發現問題,落實保養檢查,
未善盡維護保養責任。且壓輪、轉向槽輪之承軸部分未見上油、車廂側調速機鋼索拉桿及煞
車連桿組,年度檢查未落實上油潤滑、拉動測試,此外,車廂上方潤滑油壺左、右也各缺漏
。
5.附註、心得、想法︰
※ 40字心得、備註 ※
原來是三條都斷啊?
原始設計有問題,
那電梯廠商不只做這個案子吧?
那是不是全台所有該廠商做的案子都要查?
新北市府也沒提。
14年3條全段很扯,
通常設計回到實際滿員5-10倍重量,把老化也算進去,
這台電梯非常少人搭,出事的時候才兩個人。
正常來講就算14年沒維護這種程度也不該斷,更何況還是全斷,手捏就能變形的程度。
就算真的爛到這種程度,每年保養都是假的?都沒發現?
※ 「Live」、「新聞」、「轉錄」、「舊聞」及 轉錄他方內容之文章
每日發文數總上限為3篇,自刪與板主刪除,同樣計入額度 ※
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.163.55 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1733066962.A.18C.html